民國97年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第16題
設變壓器二次滿載電壓為220 V ,無載電壓為240 V ,則變壓器滿載時之電壓調整率為
題目
設變壓器二次滿載電壓為220 V ,無載電壓為240 V ,則變壓器滿載時之電壓調整率為
- (1) 3 %
- (2) 6 %
- (3) 9 %
- (4) 12 %
官方答案
(3) 9 %
解析
電壓調整率=(無載電壓-滿載電壓)÷滿載電壓×100%。代入無載240 V、滿載220 V,得(240-220)÷220×100%=20÷220×100%≒9.1%,約為9%。此值表示負載由滿載卸除時二次電壓上升的幅度,數值越小代表變壓器電壓變動越小、供電品質越好。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。