民國97年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第22題
變壓器在無載或輕載時溫度過高,應作何種試驗,以測量其激磁電流,檢討鐵心是否正常
題目
變壓器在無載或輕載時溫度過高,應作何種試驗,以測量其激磁電流,檢討鐵心是否正常
- (1) 開路試驗
- (2) 短路試驗
- (3) 匝比試驗
- (4) 功因試驗
官方答案
(1) 開路試驗
解析
開路試驗係將二次側開路、一次側加額定電壓,此時鐵心內產生主磁通,量得的電流即激磁電流(含磁化電流與鐵損電流),所測功率近似鐵損。若鐵心矽鋼片間絕緣劣化、疊片短路或匝間短路,激磁電流與鐵損會明顯偏大,故可用來檢討鐵心是否正常,正好對應無載、輕載卻溫度過高的現象。短路試驗為二次側短路、一次側加低電壓,測的是銅損與阻抗,與鐵心無關;匝比試驗在檢查繞組匝數比,功因試驗在測功率因數,皆不能直接判定鐵心狀況。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。