第34題

活線作業換裝線路開關,於投入開關送電後應先拆除

題目

活線作業換裝線路開關,於投入開關送電後應先拆除

  1. (1) 橡皮毯
  2. (2) 橡皮線管
  3. (3) 活線跳線夾
  4. (4) 安全腳踏板

官方答案

(3) 活線跳線夾

解析

活線更換線路開關時,先以活線跳線夾建立旁路,使電流繞過開關;新開關投入送電並確認負載電流已由開關本身承載後,才可拆除跳線夾。若順序顛倒,帶負載電流拉開跳線夾會產生電弧,危及人員與設備安全。橡皮毯、橡皮線管屬絕緣防護具,須待跳線夾拆除、作業完成後才收除;安全腳踏板供攀登用,與送電後拆除順序無關。