民國97年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第62題

功率因數為0 . 8 之負載100 K V A 以50 K V A R 改善功率因數後之K V A 為

題目

功率因數為0 . 8 之負載100 K V A 以50 K V A R 改善功率因數後之K V A 為

  1. (1) 80 . 6
  2. (2) 90
  3. (3) 100
  4. (4) 110

官方答案

(1) 80 . 6

解析

原負載S=100kVA、功率因數0.8,故有效功率P=100×0.8=80kW,虛功率Q=100×0.6=60kVAR。並聯50kVAR電容器改善後,虛功率降為Q′=60-50=10kVAR,視在功率S′=√(P²+Q′²)=√(80²+10²)=√6500≈80.6kVA。因有效功率不變,改善後kVA必小於100,故不是90、100或110。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料