民國97年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第65題
500 M C M 肘型端頭施作,壓接「壓接端子」時,應選擇之壓縮鍵及壓縮次數為
題目
500 M C M 肘型端頭施作,壓接「壓接端子」時,應選擇之壓縮鍵及壓縮次數為
- (1) U 29 R T;壓縮5 次
- (2) U 32 R T ;壓縮5 次
- (3) U 34 R T ;壓縮4 次
- (4) U 36 R T ;壓縮4 次
官方答案
(3) U 34 R T ;壓縮4 次
解析
500 MCM 肘型端頭(loadbreak elbow)施作壓接端子時,依壓接規範選用 U-34RT 壓縮鍵,並壓縮 4 次,以確保導體與端子充分接合、接觸電阻合格。壓縮次數不足會導致接合不良發熱,過多則可能損傷端子本體。U-29RT、U-32RT 適用較小截面導體,U-36RT 適用更大截面,皆非 500 MCM 之規定,故選 3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。