民國97年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第78題

9 k V 單相桿上變壓器之衝擊波電壓( B I L ) 為

題目

6 . 9 k V 單相桿上變壓器之衝擊波電壓( B I L ) 為

  1. (1) 60
  2. (2) 75
  3. (3) 95
  4. (4) 125 k V

官方答案

(3) 95

解析

衝擊波電壓(BIL)是變壓器繞組絕緣所能承受的標準衝擊電壓峰值,試驗時以1.2×50 μs標準雷擊波加壓。6.9 kV單相桿上變壓器裝設於11.4 kV三相四線系統,繞組對地承受的是系統級突波,因此絕緣協調採用95 kV等級。60 kV與75 kV屬額定電壓較低之設備的絕緣水準,125 kV則供25 kV級設備使用,均不適用於本題。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料