民國97年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第80題

拖拉2 條1 / C 25 k V 500 M C M 交連P E 電纜,計算其磨擦力時,校正常數K 等於

題目

拖拉2 條1 / C 25 k V 500 M C M 交連P E 電纜,計算其磨擦力時,校正常數K 等於

  1. (1) 1 . 0
  2. (2) 1 . 2
  3. (3) 1 . 3
  4. (4) 1 . 5

官方答案

(2) 1 . 2

解析

多條電纜同時拖拉時,纜線彼此擠壓、接觸面增加,總磨擦力不能只按單條計算,必須乘上「條數校正常數K」。依配電電纜拖拉施工慣用值,拖拉單條時K=1.0,拖拉2條時K=1.2,條數再增加時K還要再放大。計算時先求出單條電纜重量W、磨擦係數μ與路徑長度L的乘積,再乘以條數及K,即得總磨擦力。本題為2條1/C 25kV 500MCM交連PE電纜,故K取1.2。選項1.0是單條拖拉的情形,套用在2條會低估磨擦力,導致計算出的拖拉張力不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料