民國97年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第9題
單相30 K V A,3300 / 120 V 之桿上變壓器,其一次側全載電流約為
題目
單相30 K V A,3300 / 120 V 之桿上變壓器,其一次側全載電流約為
- (1) 5 A
- (2) 9 A
- (3) 30 A
- (4) 40 A
官方答案
(2) 9 A
解析
單相變壓器一次側全載電流 I=S÷V。S=30kVA=30000VA,一次電壓V=3300V,故 I=30000÷3300≈9.09A,約9A。二次側電流為30000÷120=250A;題問一次側,故選2(9A)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。