民國92年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第12題
單相負載75 K V A ,三相負載40 K V A ,採用二具單相變壓器燈力併供(三相四線110 / 220 V ) 方式,其額定容量( K V A ) 之選…
題目
單相負載75 K V A ,三相負載40 K V A ,採用二具單相變壓器燈力併供(三相四線110 / 220 V ) 方式,其額定容量( K V A ) 之選用,何者為宜
- (1) 25 - 25
- (2) 50 - 25
- (3) 75 - 75
- (4) 100 - 25
官方答案
(4) 100 - 25
解析
採二具單相變壓器作燈力併供(三相四線110/220V):單相負載75KVA由主變壓器(T1)供電,故T1至少75KVA。三相40KVA以V-V(開角)方式供電,每具變壓器承載 40/√3 ≈ 23.1KVA。T1尚須分擔三相負載,總載流量約 75+23.1 ≈ 98.1KVA,故T1選100KVA;T2僅供三相部分約23.1KVA,選25KVA。故宜選100−25(選項4)。選項3之75−75中T1不足以同時供單相與三相;選項1、2容量更小而不宜。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。