民國92年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第26題
某工廠之設備容量為170 K W ,功率因數為0 . 6 ,需量率為60 %,以兩具單相變壓器接成V 結線供電,則每具容量應為
題目
某工廠之設備容量為170 K W ,功率因數為0 . 6 ,需量率為60 %,以兩具單相變壓器接成V 結線供電,則每具容量應為
- (1) 75 K V A
- (2) 100 K V A
- (3) 167 K V A
- (4) 200 K V A
官方答案
(2) 100 K V A
解析
先求需量:170 kW×60%=102 kW;功率因數0.6,視在功率S=102/0.6=170 kVA。兩具單相變壓器接成V結線時,總輸出容量為單具容量之√3倍,故單具容量=170/1.732≒98.2 kVA,規格應選100 kVA。75 kVA不足,167、200 kVA均過大。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。