民國92年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第46題
單相變壓器( 6900 - 6600 - 6300 - 6000 / 110 V ) ,接頭置於6600 V ,二次側電壓為105 V ,欲得 110 V ,一…
題目
單相變壓器( 6900 - 6600 - 6300 - 6000 / 110 V ) ,接頭置於6600 V ,二次側電壓為105 V ,欲得 110 V ,一次側接頭應改為
- (1) 6900 V
- (2) 6600 V
- (3) 6300 V
- (4) 6000 V
官方答案
(3) 6300 V
解析
變壓器二次電壓與一次實際電壓成正比,與分接頭標稱電壓成反比,即V2=V1×(二次匝數/一次匝數)。接頭置於6600V時二次得105V,表示一次側實際電壓為6600×105÷110=6300V。欲使二次恢復110V,分接頭標稱電壓必須等於實際一次電壓,故改接6300V接頭。若改接6900V,每匝對應電壓更低,二次電壓會再下降而非升高;6600V為原接頭,6000V則會使二次電壓偏高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。