民國93年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第21題

一用戶每個月(30 天)之用電量為72 , 000 度,其最大負載為200 K W ,則其月負載因數為

題目

一用戶每個月(30 天)之用電量為72 , 000 度,其最大負載為200 K W ,則其月負載因數為

  1. (1) 40 %
  2. (2) 50 %
  3. (3) 60 %
  4. (4) 70 %

官方答案

(2) 50 %

解析

負載因數=平均負載÷最大負載。月用電量 72,000 度,一個月以 30 天計,平均負載=72,000÷(30×24)=72,000÷720=100 kW。最大負載為 200 kW,故月負載因數=100÷200=0.5,即 50%。負載因數愈高,代表用電愈平穩、設備利用率愈好;本題若誤用 24 小時或天數換算錯誤,就會得到 40%、60% 或 70% 等錯誤結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。