民國93年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第27題
兩台單相桿上變壓器用Y 結線法,其輸出容量為兩變壓器容量和之 1. 56 % 2. 66 % 3. 67 % 4. 。
題目
兩台單相桿上變壓器用Y 結線法,其輸出容量為兩變壓器容量和之 1. 56 % 2. 66 % 3. 67 % 4. 。
答案
- 4
解析
兩台單相變壓器作三相連接(開角形/V-V,又稱開放三角)時,每具額定容量為 S,兩台容量和為 2S。三相輸出視在功率 P=√3·V_L·I_L,而每台變壓器實際承載 V_L·I_L=S,故總輸出為 √3·S≈1.732S。輸出占兩台容量和之比=1.732S/2S=√3/2≈0.866=86.6%。因此輸出容量約為兩變壓器容量和之86.6%(題面選項4空格即此值)。選項1、2、3之56%、66%、67%均非此計算結果。