民國93年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第38題

配電線路電壓改善效果,下列四種方法中那一種效果最少?

題目

配電線路電壓改善效果,下列四種方法中那一種效果最少?

  1. (1) 裝設電容器
  2. (2) 導線換粗
  3. (3) 裝設電壓調整器
  4. (4) 變壓器容量換大

官方答案

(4) 變壓器容量換大

解析

線路壓降 ΔV≈I(R·cosθ+X·sinθ)。裝設電容器可改善功率因數、降低無效電流,減少X·sinθ分量;導線換粗可降低R;電壓調整器直接升壓,三者皆能有效改善電壓。變壓器容量換大時,負載電流不變,其內部阻抗壓降占整體線路壓降比例本就很小,對饋線末端電壓改善有限,故效果最少。因此選項4「變壓器容量換大」改善效果最少。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料