民國96年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第10題

一瓦時計記錄用電5 K W H ,其所聯結之P T 規範為6 , 600 / 110 V,C T 為500 / 5 A ,則其實際用 電度數為

題目

一瓦時計記錄用電5 K W H ,其所聯結之P T 規範為6 , 600 / 110 V,C T 為500 / 5 A ,則其實際用 電度數為

  1. (1) 25 , 000 K W H
  2. (2) 30 , 000 K W H
  3. (3) 35 , 000 K W H
  4. (4) 50 , 000 K W H

官方答案

(2) 30 , 000 K W H

解析

瓦時計實際用電度數=表計讀數×倍率。倍率=PT變比×CT變比。PT變比=6600/110=60;CT變比=500/5=100。倍率=60×100=6000。實際用電=5KWH×6000=30000KWH。其他選項:若誤用PT或CT單一變比會得較小值;50000KWH則是把倍率算成10000所致,均不正確。故正確為30000KWH。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料