民國96年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科
第12題
受電電壓為三相11 . 4 K V ,契約容量為1 , 000 K W,功率因數為1 之高壓用戶,裝設附變比器 電表以計量電度時,其最適當之比流器額定為
題目
受電電壓為三相11 . 4 K V ,契約容量為1 , 000 K W,功率因數為1 之高壓用戶,裝設附變比器 電表以計量電度時,其最適當之比流器額定為
- (1) 800 / 5 A
- (2) 400 / 5 A
- (3) 200 / 5 A
- (4) 50/5A
官方答案
(4) 50/5A
解析
三相負載電流 I=P/(√3×V×PF)=1,000,000/(1.732×11,400×1)≒50.6 A。計費用比流器的一次側額定值應選用與線路電流相當的標準規格,因此 50/5 A 最適當。若選 800/5、400/5 或 200/5 A,一次側額定遠大於實際的 50.6 A,二次側電流會很小,電表靈敏度與計量準確度都會變差。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。