桿上變壓器6 . 9 K V -120 / 240 V,50 K V A,其二次額定電流為

題目

桿上變壓器6 . 9 K V -120 / 240 V,50 K V A,其二次額定電流為

  1. (1) 184 A
  2. (2) 208 A
  3. (3) 360 A
  4. (4) 623 A

官方答案

(2) 208 A

解析

120/240 V 為單相三線供電,變壓器額定容量 50 kVA 係以 240 V 兩線間電壓計算,故二次額定電流 I=kVA×1000/V=50,000/240≒208.3 A。若誤以 120 V 計算會得到約 417 A,與選項不符;184 A 則是對應其他電壓等級的數值,並非本題 240 V 的結果。