民國96年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第46題

750 K V A 變壓器,其額定K V A 時之百分率阻抗為6 %,以1 , 000 K V A 為基準之阻抗P U 值為

題目

750 K V A 變壓器,其額定K V A 時之百分率阻抗為6 %,以1 , 000 K V A 為基準之阻抗P U 值為

  1. (1) 0 . 06
  2. (2) 0 . 075
  3. (3) 0 . 08
  4. (4) 0 . 09

官方答案

(3) 0 . 08

解析

阻抗標么值換基準的公式為 Z_pu(新)=Z_pu(舊)×(S_新/S_舊)×(V_舊/V_新)²。本題電壓基準相同,因此只需換算容量:0.06×(1000/750)=0.06×1.333=0.08,也就是以1000 kVA為基準時,變壓器阻抗標么值為0.08。選項1的0.06是原本以750 kVA為基準的值,尚未換算;0.09則是把換算倍率誤取為1.5所致。短路電流計算前,須先把各設備阻抗換算到同一基準容量。