民國96年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第17題
活線作業換裝線路開關,於投入開關送電後應先拆除
題目
活線作業換裝線路開關,於投入開關送電後應先拆除
- (1) 橡皮毯
- (2) 橡皮線管
- (3) 活線跳線夾
- (4) 安全腳踏板
官方答案
(3) 活線跳線夾
解析
活線更換線路開關時,先以活線跳線夾建立旁路,使電流繞過開關;新開關投入送電並確認負載電流已由開關本身承載後,才可拆除跳線夾。若順序顛倒,帶負載電流拉開跳線夾會產生電弧,危及人員與設備安全。橡皮毯、橡皮線管屬絕緣防護具,須待跳線夾拆除、作業完成後才收除;安全腳踏板供攀登用,與送電後拆除順序無關。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。