民國96年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第24題
8 / 15 K V 熔絲鏈開關之衝擊波電壓( B I L ) 為
題目
7 . 8 / 15 K V 熔絲鏈開關之衝擊波電壓( B I L ) 為
- (1) 50 K V
- (2) 75 K V
- (3) 95 K V
- (4) 150 K V
官方答案
(3) 95 K V
解析
熔絲鏈開關的絕緣等級以基本衝擊絕緣水準(BIL)表示,代表設備可承受的雷擊衝擊電壓峰值。7.8/15 kV級配電設備的BIL標準值為95 kV,故選95 kV。50 kV屬更低電壓等級設備的水準;150 kV則是較高電壓等級(如25 kV級)設備所採用的BIL,不適用於15 kV級熔絲鏈開關。選用時BIL須與系統絕緣協調,使雷擊時由保護設備動作,而非開關本身絕緣先被破壞。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。