民國96年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第47題

電容器容量( K V A R ) 與電壓成

題目

電容器容量( K V A R ) 與電壓成

  1. (1) 反比
  2. (2) 正比
  3. (3) 平方正比
  4. (4) 平方反比

官方答案

(3) 平方正比

解析

電容器的無效功率(KVAR)在電容值固定時,依 Q=V²/Xc 計算,與電壓的平方成正比;電壓升為2倍時,無效功率約變為4倍。因此不能用線性正比估算,補償容量設計須以實際操作電壓核算,避免過補償或欠補償。若電壓偏低,電容器實際輸出容量也會明顯下降。