民國100年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第1題

架設300 M C M 高壓配電線路,轉彎25 度時裝桿方式應按

題目

架設300 M C M 高壓配電線路,轉彎25 度時裝桿方式應按

  1. (1) 直線
  2. (2) 小角度
  3. (3) 中角度
  4. (4) 大角度裝桿

官方答案

(2) 小角度

解析

線路轉彎角度25度,未達30度,依裝桿分類屬小角度(一般30度以下為小角度,30至60度為中角度,60度以上為大角度),故採小角度裝桿。小角度轉彎時導線仍產生側向張力,須檢討桿身強度並視需要加裝拉線(支線)或斜撐,避免電桿傾斜。300 MCM導線截面大、張力高,更須注意拉力與裝桿方式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料