民國100年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第14題

# 2 鋼心鋁線損傷或斷股未超過多少股時,在不剪斷導線之下,適用壓縮修補套管修補其導線 強度

題目

# 2 鋼心鋁線損傷或斷股未超過多少股時,在不剪斷導線之下,適用壓縮修補套管修補其導線 強度

  1. (1) 1 股
  2. (2) 2 股
  3. (3) 3 股
  4. (4) 4 股

官方答案

(2) 2 股

解析

依配電線路施工規範,鋼心鋁線(ACSR)發生鋁線斷股或表面損傷時,若未損及中央鋼心,且受損鋁線股數未超過該層總股數之1/3,得在不剪斷導線下使用壓縮修補套管修復強度。#2 ACSR外層鋁線為6股,6÷3=2股,故損傷未超過2股時適用此工法;若達3股以上已逾1/3,須剪斷重接或採其他補強。因此正確為2股。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。