三相四線6 . 6 / 11 . 4 k V 系統,其線路負載為1000 K V A,功率因數0 . 8,則其有效功率為

題目

三相四線6 . 6 / 11 . 4 k V 系統,其線路負載為1000 K V A,功率因數0 . 8,則其有效功率為

  1. (1) 400 K W
  2. (2) 600 K W
  3. (3) 800 K W
  4. (4) 1200 K W

官方答案

(3) 800 K W

解析

三相系統之有效功率(有功功率)P=S×cosθ,S為視在功率,cosθ為功率因數。本題S=1000 kVA、pf=0.8,故P=1000×0.8=800 kW。6.6/11.4 kV為三相四線系統之相電壓/線電壓(6.6×√3≈11.4),本計算僅需視在功率與功率因數,與電壓值無直接運算關係。因此有效功率為800 kW,故選800 kW。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。