民國100年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第25題
高壓配電線路之區分器,其動作係隨其電源側之何種設備而動作
題目
高壓配電線路之區分器,其動作係隨其電源側之何種設備而動作
- (1) 復閉器
- (2) 分段開關
- (3) 變壓器
- (4) 電壓調整器
官方答案
(1) 復閉器
解析
區分器(sectionalizer)本身不能啟斷故障電流,屬計數式設備,須與電源側復閉器搭配:復閉器跳脫使線路失電時,區分器計數一次;待復閉器再次跳脫、線路處於無電期間,區分器才自動跳開,隔離故障區段。故其動作隨復閉器。分段開關須人工或遙控操作,變壓器與電壓調整器不具計數觸發功能。