民國100年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第30題
500 M C M 電纜屋外終端接頭施作,壓接「壓接端子」時,應選擇之壓縮鍵及壓縮次數為
題目
500 M C M 電纜屋外終端接頭施作,壓接「壓接端子」時,應選擇之壓縮鍵及壓縮次數為
- (1) U 36 R T ;壓縮3 次
- (2) U 36 R T ;壓縮4 次
- (3) U 34 R T ;壓縮5 次
- (4) U 34 R T ;壓縮4 次
官方答案
(4) U 34 R T ;壓縮4 次
解析
500 MCM 電纜屋外終端施作壓接端子時,依壓接工具之線徑對照表,應選用 U34RT 壓縮鍵並壓縮 4 次,由端子底部往纜線側依序壓接、相鄰壓痕略為重疊,使壓接密實、接觸電阻低。U36RT 對應較大線徑,與 500 MCM 不符;壓縮次數不足會造成接觸不良而發熱。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。