民國100年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第63題

活線更換電桿,若新桿比舊桿高者,其移線順序為

題目

活線更換電桿,若新桿比舊桿高者,其移線順序為

  1. (1) 先移上層
  2. (2) 先移下層
  3. (3) 上下層同相同時移
  4. (4) 無限制

官方答案

(1) 先移上層

解析

活線更換電桿時,若新桿比舊桿高,應先移上層導線。因為上層導線距地面較高,先將其移綁至新桿上端,可避免在移線過程中與下層導線交叉或距離不足,維持線路間與對地之安全間距,也讓後續下層移線有清楚的作業空間。若先移下層,上層導線仍懸在舊桿,容易妨礙作業並增加碰觸帶電體之風險,故不可上下層同時移或毫無限制。