電壓調整器之調壓線圈有八個分接頭,其調壓率為10 %,則每一分接頭之電壓為

題目

電壓調整器之調壓線圈有八個分接頭,其調壓率為10 %,則每一分接頭之電壓為

  1. (1) 1.8%
  2. (2) 1 . 6 %
  3. (3) 1 . 4 %
  4. (4) 1 . 25 %

官方答案

(4) 1 . 25 %

解析

調壓率10%由八個分接頭平均分擔,每一分接頭對應的電壓調整量為10%÷8=1.25%。分接頭數目愈多,每一段的調整量愈小,電壓調整愈精細;本題八個分接頭平均分配,故每段為1.25%。