民國95年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第30題

電容器額定電壓為6600 V ,使用在3300 V 之線路上,其無效電力變為

題目

電容器額定電壓為6600 V ,使用在3300 V 之線路上,其無效電力變為

  1. (1) 2 倍
  2. (2) 1 倍
  3. (3) 1/2 倍
  4. (4) 1 / 4 倍

官方答案

(4) 1 / 4 倍

解析

電容器的無效功率 Q=V²/Xc,而容抗 Xc=1/(2πfC) 由電容量與頻率決定,與外加電壓無關,可視為定值。電壓由6600 V改用3300 V,成為原來的1/2,Q變為(1/2)²=1/4倍,故無效電力僅剩額定值的1/4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料