民國95年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第4題

故障配電線路按供電性質分段試送方法,以

題目

故障配電線路按供電性質分段試送方法,以

  1. (1) 電源線路
  2. (2) 幹線
  3. (3) 負載較多之線路
  4. (4) 交通方便之線路為最優先

官方答案

(1) 電源線路

解析

故障後分段試送的目的,是依「供電性質」由電源端往負載端逐段確認。先試送電源線路,可確認變電所出口與主電源是否正常;這一段正常後,才繼續試送幹線,再依負載多寡與用戶重要性排序。交通方便與否屬於施工便利性,不是供電性質的優先順序。因此以電源線路最優先。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。