民國99年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第44題

銅導線損傷在

題目

銅導線損傷在

  1. (1) 20
  2. (2) 15
  3. (3) 10
  4. (4) 5 %以上時,須剪斷重新接續

官方答案

(2) 15

解析

依配電線路裝修規範,裸銅絞線受損時,若損傷截面積超過15%以上,其導電截面與機械強度已顯著不足,僅以修補套管補強難以確保安全,故規定須將受損段剪斷並重新接續(如壓接套管或熔接)。若損傷在15%以內,始得視情形以壓縮修補套管修補。因此銅導線損傷達15%以上即應剪斷重接,正確為選項2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料