第64題

500 M C M 電纜高壓直線接頭施作,壓接「壓接套管」時,應選擇之壓縮鍵及壓縮次數為

題目

500 M C M 電纜高壓直線接頭施作,壓接「壓接套管」時,應選擇之壓縮鍵及壓縮次數為

  1. (1) U 29 R T ;左右兩邊各壓縮3 次
  2. (2) U 32 R T ;左右兩邊各壓縮3 次
  3. (3) U 34 R T ;左右兩邊各壓縮3 次
  4. (4) U

官方答案

(3) U 34 R T ;左右兩邊各壓縮3 次

解析

高壓電纜直線接頭以壓接套管連接時,須依線徑選用對應的壓縮鍵(壓模)。500 MCM 銅導體應選用 U34RT 壓縮鍵,並在壓接套管左右兩邊各壓縮 3 次,使壓痕均勻分布、接觸面緊密,以降低接觸電阻、避免接頭過熱。U29RT、U32RT 屬較小線徑使用的壓縮鍵,壓縮量不足會造成接合不良。壓接時並應注意壓模方向與壓接次序,完成後修整毛邊並清潔,再進行絕緣處理。