民國99年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第67題
高壓配電線路上裝設並聯電容器,產生線路電壓上升值與電容器裝設地點至電源之距離
題目
高壓配電線路上裝設並聯電容器,產生線路電壓上升值與電容器裝設地點至電源之距離
- (1) 成正比
- (2) 成反比
- (3) 平方成正比
- (4) 無關
官方答案
(1) 成正比
解析
高壓配電線路裝設並聯電容器後,電容器電流 Ic 流經裝設點至電源端的線路電抗,造成的電壓上升量約為 ΔV≈Ic×X,而該段線路電抗 X=x×L(x 為單位長度電抗、L 為至電源的距離)。Ic 與 x 固定時,ΔV 與距離 L 成正比,亦即電容器裝設位置離電源越遠,電壓上升效果越大。因此選項 1 正確;並非成反比、平方成正比,也不是無關。實務上常將電容器裝於饋線中段或末端,以獲得較佳的電壓改善效果。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。