民國99年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第47題
單相6 . 9 k V 、120 / 240 V 桿上變壓器,若電壓分接頭在6900 V 位置,測得二次電壓為112 V 時,其電源電壓為
題目
單相6 . 9 k V 、120 / 240 V 桿上變壓器,若電壓分接頭在6900 V 位置,測得二次電壓為112 V 時,其電源電壓為
- (1) 6440 V
- (2) 6540 V
- (3) 6640 V
- (4) 6740 V
官方答案
(1) 6440 V
解析
變壓器一次、二次電壓與匝數成正比,分接頭置於6900 V位置時,額定二次電壓為120 V。依比例關係 V1=6900×(112/120)=6440 V。二次實測112 V低於額定120 V,表示一次側實際電源電壓低於6900 V,計算結果6440 V與此相符;6540 V、6640 V、6740 V換算所得二次電壓均高於112 V。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。