民國99年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第60題
裝置試驗之試驗電壓為
題目
裝置試驗之試驗電壓為
- (1) 出廠試驗耐電壓值之80 %,時間為15 分鐘
- (2) 出廠試驗耐電壓值之75 %,時間為20 分鐘
- (3) 出廠試驗耐電壓值之70 %,時間為25 分鐘
- (4) 出廠試驗耐電壓值之65 %,時間為30 分鐘
官方答案
(1) 出廠試驗耐電壓值之80 %,時間為15 分鐘
解析
裝置試驗是設備安裝完成後在現場進行的耐壓試驗,目的在確認施工後的絕緣狀況。由於現場條件不如工廠,試驗電壓較出廠試驗低,一般取出廠試驗耐壓值的 80%,加壓時間 15 分鐘,加壓期間不得發生絕緣破壞或異常漏電流,故選 1。其餘 75%/20 分鐘、70%/25 分鐘、65%/30 分鐘都不是裝置試驗規定的組合。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。