民國98年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第28題

兩台單相變壓器以V - V 接線時,其每台容量僅能使用至原額定容量之

題目

兩台單相變壓器以V - V 接線時,其每台容量僅能使用至原額定容量之

  1. (1) 0 . 5 倍
  2. (2) 0 . 58 倍
  3. (3) 倍
  4. (4) 倍

官方答案

(3) 倍

解析

V-V(開三角)接線以兩台單相變壓器供應三相負載,其輸出容量為√3×V×I,而兩台額定容量合計為2×V×I,比值為√3/2≈0.866,因此每台僅能使用至原額定容量的0.866倍,整組容量也只有兩台額定容量和的86.6%。0.5倍與0.58倍(約1/√3)都低於實際可用值,會造成設備容量浪費;規劃時不可直接把兩台額定容量相加,當作三相供電能力。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料