民國98年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第34題

欲將80 K W 負載功率因數自0 . 8 提高為1 ,應裝設並聯電容器之容量為

題目

欲將80 K W 負載功率因數自0 . 8 提高為1 ,應裝設並聯電容器之容量為

  1. (1) 50
  2. (2) 60
  3. (3) 70
  4. (4) 80 K V A R

官方答案

(2) 60

解析

負載有功功率P=80kW。原功率因數cosθ=0.8,所需視在功率S=P/cosθ=80/0.8=100kVA;原功率因數角θ=cos⁻¹0.8,sinθ=0.6,故原無功功率Q₁=S×sinθ=100×0.6=60kVAR。改善至功率因數為1時,無功需求Q₂=0。需並聯電容器補償容量Qc=Q₁−Q₂=60−0=60kVAR。故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。