民國98年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第42題
4 k V 三相四線式供電之中性線,桿上變壓器外殼及低壓線之共同接地,其接地電阻應在
題目
11 . 4 k V 三相四線式供電之中性線,桿上變壓器外殼及低壓線之共同接地,其接地電阻應在
- (1) Ω
- (2) 25 Ω
- (3) 50 Ω
- (4) 75 Ω 以下
官方答案
(2) 25 Ω
解析
依《電氣設備裝置規則》配電線路接地相關規定,11.4kV三相四線式供電系統之中性線、桿上變壓器外殼及低壓線實施共同接地(屬第一種接地),考量接地故障時能迅速跳脫並限制接觸電壓,其接地電阻應在25Ω以下。故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。