民國98年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第64題
交流三相11 . 4 k V 配電線路,經測得每線上之電流為100 A,設電力計之指示為1600 K W,則 其功率因數約為
題目
交流三相11 . 4 k V 配電線路,經測得每線上之電流為100 A,設電力計之指示為1600 K W,則 其功率因數約為
- (1) 100 %
- (2) 90 %
- (3) 80 %
- (4) 70 %
官方答案
(3) 80 %
解析
三相視在功率S=√3×V×I=1.732×11.4 kV×100 A≒1974.5 kVA。功率因數cosθ=P/S=1600/1974.5≒0.810,即約81%,最接近80%。100%表示P=S,與實測1600 kW不符;90%需P≒1777 kW,70%則僅約1382 kW,均與1600 kW不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。