民國98年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第70題

4 k V 多重接地系統,欲供電三相四線220 / 380 V 負載,採用單相6 . 9 K V - 120 / 240 V 變壓器, 其結線方式須採用

題目

11 . 4 k V 多重接地系統,欲供電三相四線220 / 380 V 負載,採用單相6 . 9 K V - 120 / 240 V 變壓器, 其結線方式須採用

  1. (1) Y - Y
  2. (2) △- Y
  3. (3) Y - △
  4. (4) V - V

官方答案

(1) Y - Y

解析

11.4 kV多重接地系統之相電壓約為11.4/√3≒6.9 kV,故單相變壓器一次側應接於相與中性點之間,採Y接。二次側以240 V繞組接成Y,於220 V額定使用,可得相電壓220 V、線電壓220×√3≒380 V,並由中性點引出中性線,形成三相四線。若採△接則無中性線,V-V僅兩台且無法滿足三相四線,故選Y-Y。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料