民國101年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第25題

單相6 . 9 k V 、120 / 240 V 桿上變壓器,若電壓分接頭在6900 V 位置,測得二次電壓為112 V 時,其電源電壓為

題目

單相6 . 9 k V 、120 / 240 V 桿上變壓器,若電壓分接頭在6900 V 位置,測得二次電壓為112 V 時,其電源電壓為

  1. (1) 6740 V
  2. (2) 6440 V
  3. (3) 6640 V
  4. (4) 6540 V

官方答案

(2) 6440 V

解析

變壓器電壓比由分接頭決定:一次 6900 V 對應二次 120 V,匝比=6900/120=57.5。已知二次實測 112 V,則一次側電源電壓=112×57.5=6440 V。此即二次電壓偏低(低於 120 V)反映一次側電壓僅約 6440 V、低於額定 6900 V 的結果。其餘 6740 V、6640 V、6540 V 代入後二次電壓分別約 117.2 V、115.5 V、113.7 V,與實測 112 V 不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料