民國101年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第34題
750 K V A 變壓器,其額定K V A 時之百分率阻抗為6 %,以1 , 000 K V A 為基準之阻抗P U 值為
題目
750 K V A 變壓器,其額定K V A 時之百分率阻抗為6 %,以1 , 000 K V A 為基準之阻抗P U 值為
- (1) 0 . 075
- (2) 0 . 09
- (3) 0 . 08
- (4) 0 . 06
官方答案
(3) 0 . 08
解析
標么值(PU)換算公式為 Z_pu(新基準)=Z_pu(原基準)×(新基準容量/原基準容量)。已知額定 750 kVA 時百分阻抗為 6%,即原基準下 Z_pu=6/100=0.06。改以 1,000 kVA 為基準時:Z_pu=0.06×(1000/750)=0.06×1.3333=0.08。故以 1,000 kVA 為基準之阻抗 PU 值為 0.08,選項 3 正確。其餘 0.06、0.075、0.09 均未經正確換算基準容量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。