民國101年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第52題

於11 , 400 伏特之高壓線路距離

題目

於11 , 400 伏特之高壓線路距離

  1. (1) 0 . 6 公尺
  2. (2) 0 . 9 公尺
  3. (3) 1 . 2 公尺
  4. (4) 0 . 3 公尺以內之活線作業時,應予以掩蔽

官方答案

(1) 0 . 6 公尺

解析

11,400伏特屬於高壓線路。依配電線路活線作業相關規定,作業人員或工具接近高壓活線至0.6公尺以內時,即應先以絕緣掩蔽具包覆活線,防止直接碰觸或發生感電事故,故選1。掩蔽完成後,仍須保持規定的工作距離並使用適當的絕緣防護具,不可因已掩蔽而鬆懈。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料