民國101年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第56題

功率因數為0 . 8 之負載100 K V A 以50 K V A R 改善功率因數後之K V A 為

題目

功率因數為0 . 8 之負載100 K V A 以50 K V A R 改善功率因數後之K V A 為

  1. (1) 90
  2. (2) 100
  3. (3) 110
  4. (4) 80 . 6

官方答案

(4) 80 . 6

解析

有效功率P=100×0.8=80kW,虛功率Q=100×0.6=60kVAR(sinθ=0.6)。加裝50kVAR電容器改善後,Q'=60-50=10kVAR,有效功率不變仍為80kW,視在功率S'=√(80²+10²)=√(6400+100)=√6500≒80.6kVA。90、100、110kVA均大於計算值,是未扣除虛功率或直接把虛功率與容量相加減所致。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料