民國101年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第59題

若比流器之額定為300 / 5 A,欲使配電饋線過流電驛能在線路故障電流達1 , 200 安培以上時瞬 時跳脫斷路器,則瞬時跳脫元件應標置於

題目

若比流器之額定為300 / 5 A,欲使配電饋線過流電驛能在線路故障電流達1 , 200 安培以上時瞬 時跳脫斷路器,則瞬時跳脫元件應標置於

  1. (1) 10 安培
  2. (2) 30 安培
  3. (3) 60 安培
  4. (4) 20 安培之電流分接頭

官方答案

(4) 20 安培之電流分接頭

解析

比流器比值300/5,表示一次側電流為二次側的60倍。線路故障電流1,200安培時,二次側電流=1,200×(5/300)=20安培,故瞬時跳脫元件應標置於20安培分接頭,使故障電流達1,200安培以上即瞬時跳脫。若標置10、30、60安培,分別要一次側600、1,800、3,600安培才動作,與要求不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料