民國101年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第64題

常溫25 °C情況下架線,設導線重量為0 . 25 公斤/ 公尺,裝設於桿距40 公尺、等高之2 電桿, 該導線之張力為500 公斤,倘不考慮該導線之水平風壓,…

題目

常溫25 °C情況下架線,設導線重量為0 . 25 公斤/ 公尺,裝設於桿距40 公尺、等高之2 電桿, 該導線之張力為500 公斤,倘不考慮該導線之水平風壓,則該導線之弛度為

  1. (1) 0 . 4
  2. (2) 0 . 2
  3. (3) 0 . 3
  4. (4) 0 . 1 公尺

官方答案

(4) 0 . 1 公尺

解析

弛度採拋物線公式 D=W×L²/(8T),W 為導線單位重量、L 為桿距、T 為張力。代入 W=0.25 公斤/公尺、L=40 公尺、T=500 公斤,得 D=0.25×1600/(8×500)=400/4000=0.1 公尺。因不考慮水平風壓,只需計入導線自重,故弛度為 0.1 公尺;0.2、0.3、0.4 公尺分別為計算值的 2~4 倍,與公式結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料