配電線路電壓改善效果,下列四種方法中那一種效果最少?

題目

配電線路電壓改善效果,下列四種方法中那一種效果最少?

  1. (1) 裝設電壓調整器
  2. (2) 變壓器容量換大
  3. (3) 導線換粗
  4. (4) 裝設電容器

官方答案

(2) 變壓器容量換大

解析

配電線路電壓降 ΔV≈I(Rcosφ+Xsinφ),主要取決於線路導線電阻R、電抗X及負載功率因數。各方法效果:裝設電壓調整器可直接提升輸出電壓,效果顯著;導線換粗可降低R(及部分X),減少電壓降;裝設電容器可改善功率因數、降低無效電流,減少X分量壓降;而變壓器容量換大,僅略微降低變壓器本身極小的內部阻抗壓降,對整條線路壓降改善有限。因此四種方法中「變壓器容量換大」效果最少,選項2正確;其餘三項均較能有效改善電壓。