民國102年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第12題
500 M C M 肘型端頭施作,壓接「壓接端子」時,應選擇之壓縮鍵及壓縮次數為
題目
500 M C M 肘型端頭施作,壓接「壓接端子」時,應選擇之壓縮鍵及壓縮次數為
- (1) U 32 R T;壓縮5 次
- (2) U 36 R T ;壓縮4 次
- (3) U 34 R T ;壓縮4 次
- (4) U 29 R T ;壓縮5 次
官方答案
(3) U 34 R T ;壓縮4 次
解析
500 MCM肘型端頭施作壓接端子時,應依施工手冊選用對應截面之壓縮鍵並壓足規定次數,使端子與導線緊密結合,降低接觸電阻並具足夠機械握裹力。500 MCM(約253 mm²)屬較大截面導體,須選用較大尺寸壓縮鍵並施以足夠壓縮次數(如4次)始能達成良好壓接品質;壓縮不足易生局部過熱或鬆脫。故選U34RT壓縮4次之配置(選項3)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。