民國102年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第18題

功率因數為0 . 8 之負載100 K V A 以50 K V A R 改善功率因數後之K V A 為

題目

功率因數為0 . 8 之負載100 K V A 以50 K V A R 改善功率因數後之K V A 為

  1. (1) 110
  2. (2) 80 . 6
  3. (3) 100
  4. (4) 90

官方答案

(2) 80 . 6

解析

功率因數0.8時,有效功率P=S×cosθ=100×0.8=80 kW;無效功率Q=√(100²−80²)=60 kVAR。以50 kVAR電容器改善後,Q'=60−50=10 kVAR,視在功率S'=√(80²+10²)=√6500≒80.6 kVA,故答案為80.6。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料