民國102年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第42題

高壓配電線路上裝設並聯電容器,產生線路電壓上升值與電容器裝設地點至電源之距離

題目

高壓配電線路上裝設並聯電容器,產生線路電壓上升值與電容器裝設地點至電源之距離

  1. (1) 成反比
  2. (2) 成正比
  3. (3) 平方成正比
  4. (4) 無關

官方答案

(2) 成正比

解析

高壓線路裝設並聯電容器提供無效電力Q,使線路電壓上升 ΔV≈(Q×X_L)/V,其中X_L為電源至裝設點之線路電抗。因線路電抗 X_L=2πfL×距離,與距離成正比,故電壓上升值亦與電容器裝設地點至電源之距離成正比(距電源越遠,升壓越大)。故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料